工厂防静电接地,工厂防静电接地桩哪买

原创
zblog 2023-03-10 21:44 阅读数 5 #智能电网终端
文章标签 工厂防静电接地

工厂车间怎样防静电

1、使用防静电材料,如防静电地板、防静电工作台、防静电服、防静电手套、防静电托盘。

2、充分接地,设备接地、手腕带接地、工具接地。

3、使用离子发生器中和静电,如离子风机、离子风棒、离子风嘴、离子风刀等中和目标物体的静电。

在电子车间使用以上方法是有效提高产品良率,减少静电伤害

工厂防静电接地,工厂防静电接地桩哪买 智能电网终端

工厂防静电接地线正确接法?

防静电的接地,必须是独立接地。不可与防雷,电力接混用。

根据接地电阻和土壤情况决定接地体或网。用强度足够的材料引入室内需要的地方。

车间防静电接地线检测的正确方法

测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数。

1、采用三相五线制的地线作为防静电地线。

2、独立的防静电地线(与电源地线分开)。

(1)防静电地极接地电阻<10Ω。

(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。

(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。

(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。

(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。

(6) 防静电工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。表面电阻值105-109Ω。

(7) 防静电腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻750KΩ-1O.5MΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻105-108Ω。

(8)物流车台面对车轮系统电阻105-109Ω。

(9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具表面电阻值103-109Ω,摩擦电压<100V。

(10)包装代、盒摩擦电压<100V。

(11)人体综合电阻105-109Ω。

有多种样式:单头扣+接地线、单头扣+单头扣、吸盘+吸盘、吸盘+吸盘接地线、吸盘+鳄鱼夹接地线、吸盘接地线+端子等。可按照要求定制。

台垫接地线:配有爪钉,方便直接安装于台垫上。接地线另一端配有香蕉插头和鳄鱼夹,方便插入接地插座和直接夹住接地线。

桌垫、地垫接地线:一端采用10MM通用母扣连接桌垫或地垫,另一端连接公共接地点,实现桌地垫的简单接地。

适用于各种电子行业防静电设备,台面安全接地。

扩展资料:

判断是否接地良好主要是看电阻大小,一般来讲设备外壳与大地之间的电阻小于10欧姆,桌面等工作台面与大地之间的电阻在10的4次方到10的9次方之间。

要是用万用表来测的话,方法就是外用表一个表笔搭在测试点上,另一个表笔搭在接地体上。

一般判断设备ESD接地时才用外用表,其他如移动设备或工作台面等的ESD接地有专门的电阻测试设备,比如RT-1000。

电压的影响因素很多,比如物体的形状,所以一般不用电压来判断ESD接地状况。

参考资料来源:百度百科-防静电接地线

电子厂里的静电线怎么安装?

静电线的安装如果是连到人体的要加一个5-10M的电阻,如果是接大地,就直接接接地可靠的地线好了。

防静电接地线采用PU及PVC原料制成,弹性好,内有1兆欧电阻或0欧姆电阻。黑线黄头。具有多种尺寸,6,8,10,12英尺等。

静电是一种客观的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦、剥离等。静电防护技术,如电子工业、半导体、石油工业、兵器工业、纺织工业、橡胶工业以及兴航与军事领域的静电危害,寻求减少静电造成的损失 。

静电反映,电子环绕于原子核周围,一经外力即脱离轨道,离开原来的原子儿而侵入其他的原子B,A原子因缺少电子数而带有正电现象,称为阳离子、B原子因增加电子数而呈带负电现象,称为阴离子。

电子工业是研制和生产电子设备及各种电子元件、器件、仪器、仪表的工业,是军民结合型工业。由广播电视设备、通信导航设备、雷达设备、电子计算机、电子元器件、电子仪器仪表和其他电子专用设备等生产行业组成。

epa车间接地的方式有哪几种

epa车间接地的方式有:

1、防静电工作台上及其周边的仪器、测试架、工具〔如电批、烙铁〕、防静电器具、台垫、台面、地垫、腕带插孔等都应进行可靠接地,接地线连接点应该采用螺钉、焊接、双线交绕的紧固连接方式,保证连接点连接可靠、接触电阻小。

2、防静电工作区应在适宜的位置提供接地端子和双回路腕带插孔座,以便于操作者腕带的接地。接地端子到防静电线之间的电阻应小于4Ω。

3、在落地设备、流水线、产品整机等上面本身应提供防静电腕带的接地插孔,通常插孔的接地采用防静电地引入,但在环境不满足时,允许使用电气保护地代替防静电地。