工厂一天用电120度正常。因为工厂属于用电量较大的领域,工厂运行时间以及设备的数量,会导致大量耗电,因此会出现一天用电120度的现象。所以工厂一天用电120度正常。
1、 生产用电:包括各类生产机械(送吸风机,磨煤机,给煤机,给水泵,循环水泵,凝结水泵,调速油泵,润滑油泵,码头及煤场的装卸输煤机械,工业水泵,化学制水设备,除灰设备,电除尘,生产现场的照明用电,设备检修用电,变压器冷却通风,等等)。
2、 非生产用电:办公用电,食堂浴室宿舍用电,厂区照明,等等。
1500平米工厂月用电量是1050度。加热时间是夜间低谷时段工厂用电的六小时到八小时工厂用电,变频恒温技术来完成二十四小时的冬季取暖。七小时来计算工厂用电,每天的耗电量是一零五零度工厂用电,一千五平米工厂的每天电费是一百三十六元。取暖效果工厂用电,集中供暖的进出水温度是60度,不够带动暖气片等散热设施,室内温度能维持在18度,电磁采暖炉的热水温度是85度,可以让室温上升到25度。
中国工业用电的电压是AC380v.单位是伏特;其中AC表示正弦交流电。出线后的电分配到工厂是低压了。
扩展资料:
厂用电电源(stationServieepowersupply)向水电站水轮发电机组和主变压器的附属设备、全厂生产辅助设备、厂坝区公用设施以及暖通和照明负荷供电的电源。厂用电电源的要求厂用电的电源应满足电站各种不同运行工况下,在数量、电压、容量等方面能满足厂用电负荷供电可靠的要求。
①厂用电源的数量,通常根据电站规模及运行方式确定。对中型水电站要有2个及以上的独立电源;对调峰电站,其中1个应是外来电源或能自动切换为由外来电源供电;在全厂停机时,可允许仅有1个厂用电电源运行。大型水电站要有3个及以上的独立电源,其中至少有l个是外来电源;在任何运行方式下,应保持2个厂用电电源运行。
外来电源的作用是在全厂停机时,保证对重要的厂用电负荷供电。儿个独立电源可以同时投入供电,互为备用。也可采用工作电源运行,备用电源不投人运行,当工作电源故障时,备用电源自动投入运行的工作方式。
②厂用电源的电压。当厂用电设备负荷相对较集中,全厂厂用电负荷不大,且无高压电动机负荷时,如中型水电站,一般采用低压0.4kV一级电压供电,可减少变压器重复容量、损耗以及厂用配电装置数量,有利于厂房布置。
当水电站枢纽范围较大,厂用负荷较大或有高压厂用电动机负荷时,则采用两级电压供电,高一级电源电压一般采用6一10kv。除高压电动机外,其他厂用电负荷则在各负荷点设(6一10)kV/。.4kV厂用配电变压器,以0.4kV电压供电。
③厂用电源容量,一般按厂用电负荷特性统计分析后选取。
④对采用变频起动装置作为发电电动机抽水起动方式的抽水蓄能电站,要考虑变频起动过程中谐波的影响.必要时应采取滤波措施。
参考资料来源:百度百科-厂用电电源
几百人工厂一天电费1000块钱,工厂里面一般都是用电很多的,里面有很多机器运转都是大功率的,耗电很大,并且工人在里面也需要开风扇,开空调的,特别是夏天,还有一些排风设备等也需要用电的,所以一个工厂一天用电量电费1000块钱也是正常