工厂照明方案,我车间8米高,照度需要大于等于200lux,灯具数量320个。怎样算出具体照度 请求公式

根据厂房的长宽高,算出房间系数。再从所选灯具具体性能材料中,找出对应房间系数的照明率。

同样从材料中找出灯具的发光数据,以及维护系数。

最后计算

平均照度=灯具全光束(lm)×盏数×维护系数(如果不知,工厂内可假定为0.5)×照明率(如果不知,可按0.6计算)/厂房面积

工厂照度计算,厂区照度检测标准 智能电网终端

照明灯的光亮度如何计算

照度计算方法 利用系数法计算平均照度

平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)

利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3

维护系数: 一般取0.7~0.8

举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套

平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积

=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5

=1080 Lux

结论:平均照度1000Lux以上

举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套

平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积

=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40

=1890 Lux

结论:平均水平照度1500Lux以上

某办公室平均照度设计案例:

设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?

灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。

根据公式可求得:

Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)

= 110880.00 ÷ 196.56 m2

= 564.10Lux

备注:

照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:

*灯具的配光曲线

*灯具的光输出比例

*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等

*室内指数大小

如何计算工厂厂房照明时要用多少支灯?

具体要用多少灯,需要具体的数据,没有数据只能给到计算方法。瓦数一般都选择120W的。

灯具数量之前所需要的基本参数有工厂照度计算:工厂车间照明面积,最好有车间的长宽高及跨度。工作场所所需的光照度,灯具功率,每只灯的额定平均流明,灯具的维护系数,利用系数,有工厂照度计算了以上参数就可以计算所需要的灯具数量了。

一般计算方法是:照度*面积/(光效功率*利用系数*维护系数)=灯具数量。

这是应急的计算方法。建议采用专业照明软件计算,既快又准确。

扩展资料:

照明节能标准制订是一项非常重要的工作。我国照明节能标准是从1996年开始实施中国绿色照明工程以后,在得到了社会各界和国际社会的广泛关注和支持。

通过这些年的工作取得了显著成效,积累了丰富经验,为改善照明质量,节约照明用电和保护环境,建立优质高效、经济舒适、安全可靠的照明环境。

国内主要的相关标准如下:

1、上海市地方标准《照明设备合理用电标准》(DB 31/178-1996)。

2、北京市标准《绿色照明工程技术规程》(DBJ 01-607-2001)。

3、国家标准《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)。

4、其它标准。近些年我国先后颁布了普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯、普通照明用单端荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯的能效标准和管型荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯镇流器能效标准,分别制定了各自能效的限定值及能效等级标准。

参考资料来源:百度百科--照明

参考资料来源:百度百科--灯

热门