根据厂房的长宽高,算出房间系数。再从所选灯具具体性能材料中,找出对应房间系数的照明率。
同样从材料中找出灯具的发光数据,以及维护系数。
最后计算
平均照度=灯具全光束(lm)×盏数×维护系数(如果不知,工厂内可假定为0.5)×照明率(如果不知,可按0.6计算)/厂房面积
照度计算方法 利用系数法计算平均照度
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数: 一般取0.7~0.8
举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
举例 2: 体育馆照明: 20×40米场地, 使用POWRSPOT 1000W金卤灯 60套
平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积
=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40
=1890 Lux
结论:平均水平照度1500Lux以上
某办公室平均照度设计案例:
设计条件: 办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.7,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用 DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:
Eav = (33套 X 6000Lm X 0.7 X 0.8) ÷ (18.2米 X 10.8米)
= 110880.00 ÷ 196.56 m2
= 564.10Lux
备注:
照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:
*灯具的配光曲线
*灯具的光输出比例
*室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等
*室内指数大小
具体要用多少灯,需要具体的数据,没有数据只能给到计算方法。瓦数一般都选择120W的。
灯具数量之前所需要的基本参数有工厂照度计算:工厂车间照明面积,最好有车间的长宽高及跨度。工作场所所需的光照度,灯具功率,每只灯的额定平均流明,灯具的维护系数,利用系数,有工厂照度计算了以上参数就可以计算所需要的灯具数量了。
一般计算方法是:照度*面积/(光效功率*利用系数*维护系数)=灯具数量。
这是应急的计算方法。建议采用专业照明软件计算,既快又准确。