工厂配电线路,工厂配电线路走线图

原创
zblog 2023-03-11 17:08 阅读数 6 #AGV移动机器人
文章标签 工厂配电线路

工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同

工厂供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个厂房或车间中去,它由工厂降压变电所,高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。

工厂总降压变电所及配电系统设计,是根据各个车间的负荷数量和性质,生产工艺对负荷的要求以及负荷布局,结合国家供电情况,解决对各部门的安全可靠,经济技术的分配电能问题。

变电所和配电所总的任务和功能差不多,简单说最主要的区别是变电所带变压(降压变)任务,配电所只分配电能。

基本要求

变电所基本要求主要有:

①根据电力网规划明确变电所的类型和作用,以及远期和近期建设规模(包括线路回路数和变压器容量),使变电所的建设能起到加强电力网的作用和满足供电的需要。

②变电所的建设要求少占土地,不占或少占耕地,并尽量利用荒地。在配电装置布置和变电所总平面布置上, 都要采取少占土地的措施。

③根据变电所的类型、建设规模和在电力网中的作用确定电气主接线,以提高供电可靠性,并要尽量采用简单的电气主接线,以降低建设费用和运行费用。

工厂配电线路,工厂配电线路走线图 AGV移动机器人

工厂配电系统有哪些部分组成

比较大型的工厂有降压变电所,一般由高压配电线路,车间变电所,低压配电线路及用电设备组成。

什么是定时限过继电保护,什么是反时限过流继电保护?

1.什么是定时限过电流保护?

定时限过电流保护是工厂配电线路的保护电路之一。

工作原理为:电力线路发生相间短路的特征是线路中的电流突然增大,电压突然下降。利用电流突然增大这一特征,当电流超过规定值时引起电流继电器动作而形成的保护,就是线路的过电流保护。但工厂配电线路一般都不太长,因此,线路各点的短路电流区别不是太大,难以用继电器动作电流的大小来保证切断线路的正确性。为了保证选择性的要求,工厂在由变压器到用电器末端,即厂部、车间、工段、生产线,各保护装置中都设有时间继电器,分别给各线段保护装置确定的动作时间逐步减少,可以有效地选择先切除线路上靠近发生相间短路故障点上游的保护装置。

即定时限过流保护就是选择性是由各个保护装置具有不同的延时动作时间来保证的工厂配电线路的保护电路

2.什么是反时限过电流保护?

反时限过电流保护也是工厂配电线路的保护电路之一。

工作原理为:当线路因某种原因引起过电流时,继电器的感应部分动作,其触点的动作时间不是固定数,而是根据电流强度来决定的,即电流的强度越大,动作时间越短,反之,电流的强度越小,动作时间越长。这就是反时限过电流保护。