工厂供电短路,工厂供电短路计算

原创
zblog 2023-03-11 16:46 阅读数 4 #智能电网终端
文章标签 工厂供电短路

工厂供电中短路故障产生的原因及短路对电力系统的危害

1. 短路故障产生原因及对电力系统的危害工厂供电短路

主要原因工厂供电短路:①电气设备载流部分的绝缘损坏②操作人员违反安全操作规程而发生误操作③鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间工厂供电短路,或咬坏设备、导线绝缘 对电力系统的危害:

1. 短路时会产生很大电动力和很高温度工厂供电短路,使短路电路中元件受到损坏和破坏,甚至引发火灾事故。

2. 短路时,电路的电压骤降,将严重影响电气设备的正常运行。

3. 短路时保护装置动作,将故障电路切除,从而造成停电,而且短路点越靠近电源,

停电范围越大,造成的损失也越大。 4. 严重的短路要影响电力系统运行的稳定性,可使并列运行的发电机组失去同步,造

成系统解列。

5. 不对称短路将产生较强的不平衡交变电磁场,对附近的通信线路、电子设备等产生

电磁干扰,影响其正常运行,甚至发生误动作。

工厂供电短路,工厂供电短路计算 智能电网终端

为何会发生短路?

短路是指电流自电源一端未流过负载而直接流回电源工厂供电短路的另一端工厂供电短路;电流没有经过用电器而构成回路。

短路时电流值远大于额定电流

工厂供电短路,并取决于短路点距电源的电气距离。例如工厂供电短路,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。

在工厂供电中,短路故障的主要原因:

电气设备载流部分的绝缘损坏,造成绝缘损坏的原因有很多,主要有以下几点:

1.由于设备长期运行,绝缘自然老化,被正常电压击穿

2.设备质量低劣,绝缘强度不够,被正常电压击穿

3.设备绝缘满足要求,但被过电压击穿

4.设备绝缘受外力损伤,造成短路,像被老鼠咬坏绝缘这类

在工厂供电系统的设计中,电力系统出口断路器的断流容量Soc由什么来决定?Ioc由什么来决定? 急,谢谢!

不知道对于工厂供电系统中的“电力系统出口断路器”是什么意思?不过无论如何应当对该处的短路电流进行一次计算,计算结果中的三相短路电流有效值就作为选择断路器的Ioc的参考值,断路器的Ioc应当大于短路电流有效值,其单位为KA。如果要考虑短路电流直流分量的话,最好Ioc 大于三相短路电流有效值10%以上。

断流容量Soc 就不用管它了,这是一个与Ioc一样的概念。就是将断路器的开断电流(KA)再根据电压折算到容量上(MVA)。这是前苏联惯用的概念。根据IEC的规定,断路器的开断容量就是以KA来表示的。

热门