安装总费用是设备造价的25-30%。工厂可以单独装。
对于电力变压器的安装工作,需要具备专业的工艺设备、工具和起重运输设备等装置和仪器,对于电力变压器的整个安装过程中来说,需要具有专业素养的工作人员按照相关的安装要求进行电力变压器的安装工作。其中在对电力变压器进行安装的过程中其工作量和安装的顺序主要由变压器本身的结构特点来决定。
对于大型变压器进行安装的过程需要注意变压器的主要组建的结构特点,对其结构特点进行分析进而确定安装过程的安装顺序和工作量。其中变压器的主要组件包括变压器的冷却处理系统、有载调压装置以及高压套管等用具。
其中变压器的冷却处理系统由变压器的强迫油空气以及水循环组成,这种冷却系统从制造商发运时往往呈现拆卸状态,这就需要在安装的地点进行清理等工作。
扩展资料:
注意事项:
1、设备吊装时,应有专人统一指挥,吊物下方严禁站人。待设备完全放稳后,方可取下钢丝绳。
2、变压器搬运及找正过程中要注意防止设备倾倒和挤,压伤手脚。平台接应人员要挂好安全带,安全带应系在工作面上方牢固的构件上,以防人员从平台跌下。
3、开工前,施工负责人和安全员应对安全防护设施予以确认,防护设施不完善的,施工人员有权拒绝施工。
4、严格执行施工方案,施工前必须进行安全技术措施交底,参加交底人员必须签字。作业人员应提高自我保护意识,做到三不伤害。
5、安全设施(如脚手架,围栏和孔洞盖板等)的拆除(包括部分拆除)必须经过安全员的许可,由搭设人员拆除,现场安全设施有专人监督管理。
参考资料来源:百度百科-变压器
自建厂房光伏发电续备1250kva工厂自建变压器的变压器。根据查询相关信息资料显示工厂自建变压器,1250kva变压器可以能满足日常要求工厂自建变压器,用3台1mw的变压器,不会浪费,变压器可以超负载一点点,光伏发电不会到满发的,3mw的容量,发电难到3mw的功率的。
根据你的情况,给你一点建议:
1、700kW是你工厂的最大负荷。如果是这样,工厂的功率因素不会高,先取0.85(你如果补偿的好,功率因素还会提高)。那么需要变压器容量为700/0.85=823.5kVA。
2、但实际上,就像你说的,不可能同时开,这里就有个同时率,如果你是两班制生产,建议采用0.75的同时率(一般情况),如果是一班制,或三班制,那么这个同时率就应该降低或升高(这个要看你工厂的实际情况而定)。实际变压器容量为:823.5*0.75=617.6kVA。靠标准规格容量,取630kVA,如果要考虑今后可能会增添一些设备,或加班什么的。保守一点,就采取800kVA的变压器。以上给你参考。
3、至于配电房,在室外、室内都可以,请厂房设计院的供用电室帮你设计一下,你也可以采用箱式变压器。
如果用电量大,而且效益不错,可以考虑向电业局申请自建变电站,这样比较划算,因为10KV电一般都是11万站或者35万站变压器低压侧直接供给的,而且高电压要配相应的继电保护装置,如果自己建站,那样电机就双重保护,可以直接在变站直接控制电机启停。如果从供电局变电站架专线,万一发生故障,变电站跳闸还得去供电局办理相关手续,很麻烦的,会影响生产的。而且有时候还会被罚款的。自己建站,万一故障,自己变电站的10KV保护动作,如果保护整定的合适,根本不会越级到电业局的变电站,要方便得多。
工厂自己装变压器要求达到的用电负荷没有明文标准。
首先要了解工厂所在地的电源情况(到所在地的供电部门去了解),能直接供多少KW,如果没有达到工厂需要的KW数,就要装变压器。实际工作中一般超过50kw就要求安装变压器。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。