工厂自用电源,工厂自用电源标准规范

原创
zblog 2023-03-11 13:36 阅读数 3 #智能电网终端
文章标签 工厂自用电源

工厂备用电源自动投入有危害吗

没有危险。备用电源的自动切换装置,是可以信赖,具有足够的安全性能的。现在科技高度发达,继电保护技术日趋成熟,其安全性、有效性、使用性日臻完善。等外网主线路停电时,自备电源会通过一系列的继电装置自动投入运行,不会产生危险性的。

工厂自用电源,工厂自用电源标准规范 智能电网终端

工厂用电一般都是多少伏的?

中国工业用电工厂自用电源的电压是AC380v.单位是伏特工厂自用电源;其中AC表示正弦交流电。出线后工厂自用电源的电分配到工厂是低压工厂自用电源了。

扩展资料工厂自用电源

厂用电电源(stationServieepowersupply)向水电站水轮发电机组和主变压器的附属设备、全厂生产辅助设备、厂坝区公用设施以及暖通和照明负荷供电的电源。厂用电电源的要求厂用电的电源应满足电站各种不同运行工况下,在数量、电压、容量等方面能满足厂用电负荷供电可靠的要求。

①厂用电源的数量,通常根据电站规模及运行方式确定。对中型水电站要有2个及以上的独立电源;对调峰电站,其中1个应是外来电源或能自动切换为由外来电源供电;在全厂停机时,可允许仅有1个厂用电电源运行。大型水电站要有3个及以上的独立电源,其中至少有l个是外来电源;在任何运行方式下,应保持2个厂用电电源运行。

外来电源的作用是在全厂停机时,保证对重要的厂用电负荷供电。儿个独立电源可以同时投入供电,互为备用。也可采用工作电源运行,备用电源不投人运行,当工作电源故障时,备用电源自动投入运行的工作方式。

②厂用电源的电压。当厂用电设备负荷相对较集中,全厂厂用电负荷不大,且无高压电动机负荷时,如中型水电站,一般采用低压0.4kV一级电压供电,可减少变压器重复容量、损耗以及厂用配电装置数量,有利于厂房布置。

当水电站枢纽范围较大,厂用负荷较大或有高压厂用电动机负荷时,则采用两级电压供电,高一级电源电压一般采用6一10kv。除高压电动机外,其他厂用电负荷则在各负荷点设(6一10)kV/。.4kV厂用配电变压器,以0.4kV电压供电。

③厂用电源容量,一般按厂用电负荷特性统计分析后选取。

④对采用变频起动装置作为发电电动机抽水起动方式的抽水蓄能电站,要考虑变频起动过程中谐波的影响.必要时应采取滤波措施。

参考资料来源:百度百科-厂用电电源

厂用电和自用电有什么区别,以及电厂公用系统

厂用电是:为电厂机组发电所需要的电力,包括锅炉、汽机、发电机辅机,换句话说包括电厂各系统热机、输煤、除灰渣、脱硫及环保、化学、电气、热控、水工、消防、工厂照明等等,以及办公系统等的正常工作用电。也就是这部分的用电是不能收到电费的,需要摊入发电成本的费用。而电厂生活区、学校等是不能计入厂用电的,它的费用是从另外渠道走的。。

自用电是:电厂发电设备出力已经在设备设计时扣减了的,如发电机组的励磁设备用电(包括静态励磁)等,它也不计入厂用电,因此可以叫做设备自用电。

电厂公用系统:几台机组共同需要使用的系统,包括输煤、供水、消防、化学水制水、废水处理、制氢等系统,不仅仅为一台机组使用的部分称为电厂公用系统。

发电厂和变电站的自用电在接线上有何区别?

主要是负荷上很大的区别。

发电机厂用电负荷包括厂用生产设备、照明以及办公用电等等,负荷多,种类多,负荷等级高,主要有一类和二类负荷,此接线上要求也高,形式较多。

变电站站用电的负荷相对种类少,除直流屏、UPS等设备外,基本也就是生活办公用电。负荷小,种类少。一般有一台小容量变压器就能满足。

工厂用电和家用的区别

1、家用电是单相电源,也就是市电,它由一根火线和一根零线构成;工业用电是三相电源 ,就是一般人们说的动力电,是380伏的交流电,由三根火线组成,不用零线,一般用于工厂企业用电。三相电源的任何一根火线和零线组合都会构成单相电源。

2、工厂用电的电费是1块多一点一度电;家用电电费是5毛多一度。一般的地方家用电最便宜,然后是工业用电,商业用电最贵。但没有最低用电量。

3、家庭用电电压是220V,工厂用电电压可以达到很高电压。有220V ,380V ,6KV ,12KV .10KV 36KV等。

火电厂自用工作电源和备用电源是怎么引接的

1、首先准备火电厂发电机变压器组单元接线,并采用分相封闭母线材料。

2、其次从发电机至主变压器之间的封闭母线进行引接。

3、最后根据火电厂要求的厂用高压进行设置引线即可。

热门